蜂蛰伤论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

教你如何读懂照明系统图 [复制链接]

1#

原创作者:张向荣

同学们,大家好,今天来讲讲电路图纸中的系统图。

系统图是用来表明供电线路与各设备工作原理及其作用,相互间关系的一种表达方式。

与土建图纸不同,安装图纸主要是用各种规范性的符号代替,所以顺便结合前几篇我们所学习的知识,认清各自代表什么意思。

一、电气系统图

系统图是安装图纸中必不可少的一部分,电气系统图即电气系统控制图。是用来表明供电线路与各设备工作原理及其作用,相互间关系的一种表达方式。

如下图,就是一个系统图。

图1

同学们看到图纸,一开始肯定有些懵,信息很多,我们一点点从头开始讲解。

还记得一开始咱们讲解的照明系统的组成吗?

系统图其实就是把这些组成部分详细表示出来。

图2

首先把系统图按大块分开。

图3

系统图的展现的就是一个建筑配电箱的接线情况,如何布线通往各处的分配电箱以及其它线路。

图4图5

二、系统图符号识别

系统图是进户线→总配电箱→干管→分配电箱→支管→用电设备的过程。原理大家应该都明白了,但是还是看不懂。

原因安装图纸都是用符号来表示,对于零基础来说,这些就是天书。这时就要用到前面我们学习的识图知识,不知道的,先看看前面的安装文章。

1、总配电箱尺寸(重点)

电气安装上的字母符号大概有多个,记,肯定是记不住,只要了解常见的重要的字母符号示意也就可以了。

安装图纸都会给图示表,如图6所示。看不明的找图示就可以了。

图6

首先找到总配电箱的尺寸,如图7所示。

图7

**

是总配电箱尺寸

**(长*高*厚)

配电箱名称:AL0

2、总配电箱内电气原件

配电箱基本上都是购买的成品,算量时计算个数即可,箱内元器件大家大概了解就行,不用刻意记忆。

图8

3、进线电缆(重点)

图9

前面在讲电线配管时,重点讲了它们的符号识别。现在拿来实践一下,如果你还是认不清,说明前面学习的还是不扎实。

YJV22-4*95-SCFC

YJV:交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、(铜芯)电力电缆

22:铠装电缆

4*95:四芯,每根95平方毫米

SC:直径为mm的焊接钢管

FC:沿地暗敷设

常见电线表示方法

L——铝

T——铜(省略)

J——交合

Q——轻型

R——软型

X——镀锌

J——加强型(第二个J表示含义)

G——钢

B——第一次出现,表示布线;第二次出现,表示平型

V——第一次出现,表示聚氯乙烯(塑料的)绝缘;第二次出现,表示聚氯乙烯护套

L——线芯为铝芯。若没有用L表示,就是铜芯

F——复合型

R——软线

P——屏蔽

S——双绞

X——绝缘橡胶

NH——耐火

ZR——阻燃

常见电缆表示方法

图10

铠装电缆表示方法

图11

常见的敷设表示方法:

DB-直埋

FC-地板或地面下敷设

WE-沿墙明敷

WC-暗敷在墙内

CE-沿天棚或顶板面敷设

CC-暗敷设在屋面或顶板内

TC-电缆沟BC-暗敷在梁内

CLC-暗敷在柱内

SR-沿钢索

BE-沿屋架,梁

AB-沿或跨梁(屋架)敷设

AC-沿或跨柱敷设

SCE-吊顶内敷设

4、进线开关

总配电箱进线开关,表达及参数如图12所示。

图12

5、总断路器

图13

断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。简单理解就是总开关。简单了解即可。

CM1:断路器型号

:壳体额定电流

4P:四芯

A:额定电流

mA:接地电流

0.4s:动作时间(秒)

图14

6、设计指标

图15

设计指标一般标注左上角,其含义如图17所示,理解不了也没有关系,对做预算没有什么用,知道是设计指标就行。

安装负荷pe=.5kw

同时使用系数kx=0.7(70%)

功率因素cosφ=0.9

计算负荷pjs=93.45kw

计算电流Ijs=.8A

7、支路线管及配电箱(重点)

图16

同样支路的配线管,配线需要重点记忆了。

由于配电箱算个数,内部参数意义不大,但是配管,配线采用什么材质,什么铺设方式,导线直径等,都是要我们算量时要考虑的。以及通往哪个分配电箱。

BV:聚氯乙烯铜线

V:绝缘等级伏

5:管内穿电线数量

10:电线型号(截面积10平方毫米)

SC40:直径为40的焊接钢管

WC:沿墙暗敷设

三、分配电箱系统图

分配电箱的系统图同理,非常好理解了。总配电箱分往各层的分配电箱,分配电箱供应控制各个回路的电气设备。

图17

1、配电箱尺寸(重点)

图18

**(长*高*厚)

2、设计指标

图19

安装负荷pe=6kw

同时使用系数kx=0.8(80%)

功率因素cosφ=0.9

计算负荷pjs=4.8kw

计算电流Ijs=8.1A

3、进线开关

图20

开关型号为C65N,额定电流为32安,3P表示3相电线(3根火线)

4、出线开关

图21

开关型号为C65N,额定电流为16安,1P表示单相电

5、WL1回路信息(重点)

图22

WL1:表示回路1,1表示回路序号

BV:简称塑铜线

3*2.5:管内穿线3根,每根截面为2.5mm2

PVC20:直径为20的塑料保护管

CC:沿顶板暗敷设

6、WL2回路信息(重点)

图23

WL2:通俗称回路2,2表示回路序号

BV:简称塑铜线

3*2.5:管内穿线3根,每根截面为2.5mm2

PVC20:直径为20的塑料保护管

CC:沿顶板暗敷设

回路的走向与接什么电气设备,就要详细看各层的平面图纸了,也不难。系统图是对这个工程的线路组成做到心中有数,大家平常可以多找找系统图看看