原创作者:张向荣
同学们,大家好,今天来讲讲电路图纸中的系统图。
系统图是用来表明供电线路与各设备工作原理及其作用,相互间关系的一种表达方式。
与土建图纸不同,安装图纸主要是用各种规范性的符号代替,所以顺便结合前几篇我们所学习的知识,认清各自代表什么意思。
一、电气系统图
系统图是安装图纸中必不可少的一部分,电气系统图即电气系统控制图。是用来表明供电线路与各设备工作原理及其作用,相互间关系的一种表达方式。
如下图,就是一个系统图。
图1同学们看到图纸,一开始肯定有些懵,信息很多,我们一点点从头开始讲解。
还记得一开始咱们讲解的照明系统的组成吗?
系统图其实就是把这些组成部分详细表示出来。
图2首先把系统图按大块分开。
图3系统图的展现的就是一个建筑配电箱的接线情况,如何布线通往各处的分配电箱以及其它线路。
图4图5二、系统图符号识别
系统图是进户线→总配电箱→干管→分配电箱→支管→用电设备的过程。原理大家应该都明白了,但是还是看不懂。
原因安装图纸都是用符号来表示,对于零基础来说,这些就是天书。这时就要用到前面我们学习的识图知识,不知道的,先看看前面的安装文章。
1、总配电箱尺寸(重点)
电气安装上的字母符号大概有多个,记,肯定是记不住,只要了解常见的重要的字母符号示意也就可以了。
安装图纸都会给图示表,如图6所示。看不明的找图示就可以了。
图6首先找到总配电箱的尺寸,如图7所示。
图7**
是总配电箱尺寸
**(长*高*厚)
配电箱名称:AL0
2、总配电箱内电气原件
配电箱基本上都是购买的成品,算量时计算个数即可,箱内元器件大家大概了解就行,不用刻意记忆。
图83、进线电缆(重点)
图9前面在讲电线配管时,重点讲了它们的符号识别。现在拿来实践一下,如果你还是认不清,说明前面学习的还是不扎实。
YJV22-4*95-SCFC
YJV:交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、(铜芯)电力电缆
22:铠装电缆
4*95:四芯,每根95平方毫米
SC:直径为mm的焊接钢管
FC:沿地暗敷设
常见电线表示方法
L——铝
T——铜(省略)
J——交合
Q——轻型
R——软型
X——镀锌
J——加强型(第二个J表示含义)
G——钢
B——第一次出现,表示布线;第二次出现,表示平型
V——第一次出现,表示聚氯乙烯(塑料的)绝缘;第二次出现,表示聚氯乙烯护套
L——线芯为铝芯。若没有用L表示,就是铜芯
F——复合型
R——软线
P——屏蔽
S——双绞
X——绝缘橡胶
NH——耐火
ZR——阻燃
常见电缆表示方法
图10铠装电缆表示方法
图11常见的敷设表示方法:
DB-直埋
FC-地板或地面下敷设
WE-沿墙明敷
WC-暗敷在墙内
CE-沿天棚或顶板面敷设
CC-暗敷设在屋面或顶板内
TC-电缆沟BC-暗敷在梁内
CLC-暗敷在柱内
SR-沿钢索
BE-沿屋架,梁
AB-沿或跨梁(屋架)敷设
AC-沿或跨柱敷设
SCE-吊顶内敷设
4、进线开关
总配电箱进线开关,表达及参数如图12所示。
图125、总断路器
图13断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。简单理解就是总开关。简单了解即可。
CM1:断路器型号
:壳体额定电流
4P:四芯
A:额定电流
mA:接地电流
0.4s:动作时间(秒)
图146、设计指标
图15设计指标一般标注左上角,其含义如图17所示,理解不了也没有关系,对做预算没有什么用,知道是设计指标就行。
安装负荷pe=.5kw
同时使用系数kx=0.7(70%)
功率因素cosφ=0.9
计算负荷pjs=93.45kw
计算电流Ijs=.8A
7、支路线管及配电箱(重点)
图16同样支路的配线管,配线需要重点记忆了。
由于配电箱算个数,内部参数意义不大,但是配管,配线采用什么材质,什么铺设方式,导线直径等,都是要我们算量时要考虑的。以及通往哪个分配电箱。
BV:聚氯乙烯铜线
V:绝缘等级伏
5:管内穿电线数量
10:电线型号(截面积10平方毫米)
SC40:直径为40的焊接钢管
WC:沿墙暗敷设
三、分配电箱系统图
分配电箱的系统图同理,非常好理解了。总配电箱分往各层的分配电箱,分配电箱供应控制各个回路的电气设备。
图171、配电箱尺寸(重点)
图18**(长*高*厚)
2、设计指标
图19安装负荷pe=6kw
同时使用系数kx=0.8(80%)
功率因素cosφ=0.9
计算负荷pjs=4.8kw
计算电流Ijs=8.1A
3、进线开关
图20开关型号为C65N,额定电流为32安,3P表示3相电线(3根火线)
4、出线开关
图21开关型号为C65N,额定电流为16安,1P表示单相电
5、WL1回路信息(重点)
图22WL1:表示回路1,1表示回路序号
BV:简称塑铜线
3*2.5:管内穿线3根,每根截面为2.5mm2
PVC20:直径为20的塑料保护管
CC:沿顶板暗敷设
6、WL2回路信息(重点)
图23WL2:通俗称回路2,2表示回路序号
BV:简称塑铜线
3*2.5:管内穿线3根,每根截面为2.5mm2
PVC20:直径为20的塑料保护管
CC:沿顶板暗敷设
回路的走向与接什么电气设备,就要详细看各层的平面图纸了,也不难。系统图是对这个工程的线路组成做到心中有数,大家平常可以多找找系统图看看